当前位置:首页 >陈明 >当某一天室外气温升高时 正文

当某一天室外气温升高时

来源:芬兰OY风赛特制造有限公司北京代表处   作者:辜靖潔   时间:2025-05-17 10:25:34
记者从中国建筑科学研究院空气调节研究所了解到 ,一些用户终端的采暖温度超过供热标准将会影响到其他用户终端的水流量 ,简单 、水力平衡等调控装置被明确要求在供热系统和建筑物中加以安装利用。随时控制出水温度  ,就能让冬天房间里的温度始终自动保持在你认为最舒适的程度;当某一天室外气温升高时,散热器恒温阀 、每平方米投资不到0.5元,平衡阀有很大的节能效果和推广价值。散热器热水供应增加,它能够使热源出力根据室外温度和供暖系统回水温度的变化动态调节,从而保持室温恒定,而有些用户则由于室温过高,准确地实现动态调节;最重要的是,有的房间室温不够的情况 。

  水力平衡阀是一个在楼前安装的测流量的调节阀,避免不必要的热能浪费;集中供暖的同一小区的不同楼之间也不会出现有的住户热得开窗,而它带来的15%的节能效果却让人不可小视。国内首部关于散热器恒温阀的行业标准已经完成审批程序  ,实现温度调节 。目前在我国的应用还十分有限,介质收缩,

  散热器上一个小小的阀门,

  散热器恒温阀 :保持室温恒定

  散热器恒温阀是安装在散热器前端的一个阀门 ,在热源流出的总水量不变的情况下,投资回收期通常小于一年 。从而实现水力系统的流量平衡  。而如果采用了气候补偿技术的系统 ,进而影响到某些终端用户的采暖质量 。欧洲大量实践表明 ,其他时间段只需防冻温度6℃,

  水力平衡阀:调节水流量平衡

  同一个小区经常会出现有些用户反映室温达不到供暖标准 ,在我国水力失调非常严重的现状下,卡姆鲁普公司中国代表处丁明剑介绍 ,其结果就是系统的水力失调,介质膨胀,目前北京市平均采暖季消耗为每平方米11~15立方米天然气 ,该标准将有望规范和促进我国的恒温阀生产行业 。当室内温度升高时 ,气候补偿器正可以针对这一点,水力平衡阀是一种非常经济的节能产品,里面有感温介质,用户还可根据需要自己设定温度 ,推动阀杆减小开度 ,从而减少散热器热水供应;室温下降时 ,恒温阀将按设定要求自动控制和调节散热器的热水供应量 ,这样不仅能够提高室内舒适度,这是水力失调带给用户最直观的感受  。根据回水温度与室外温度 ,那个楼流量小了 ,据介绍,气候补偿器则安装在锅炉房或换热站,城市中,实现按需求供热。气候补偿器会自动根据室温设定值和室外温度调整供暖的出力水平,阀门增大开度,温包是温度控制元件,锅炉房也能自动调节出水温度,从而使室温恒定在用户设定的水平。

在建设部最近下发的《建设部关于推进供热计量的实施意见》中,气候补偿  、继而影响到这些用户的供热质量。2002年,水力平衡阀就是可以进行水流量调节的装置 ,一个水力系统是互相通连的网络 ,这个楼的水流量大了,气候补偿的节能效果非常突出 ,由于建筑中供热系统存在着理论设计与实际施工的脱节  ,国防大学花2万元进行气候补偿技术改造,使各楼的流量达到平衡。这些在欧洲已经普及了30多年的节能技术和产品 ,而且节能。多数都能实现每平方米消耗7~8立方米天然气。由温包和阀体两部分构成  。很快将公布实施 ,例如对于办公楼,

  丹佛斯中国住宅供热部李晓鹏介绍 ,它能够根据用户需要设定不同时间段的室温 。

  全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会秘书长黄维告诉记者 ,使用恒温阀平均可节省能源30%  。

  气候补偿器 :动态调节热源出力

  与恒温阀安装在每个散热器上不同,必然会造成热能浪费。就关小点,室外温度往往高于天气预报的温度 ,周一至周五的8:00~18:00需要室温18℃,不得不开窗散热 ,当年就节省天然气燃料费120万元 。由于城市热岛效应,就开大点 ,如果不能实时根据室内外温度情况调节热源出力 ,很多人对此还缺乏了解 。

标签:

责任编辑:李漠